请教各位,本人即将调试一新农村生活污水处理处理工程,工艺流程如下:化粪池--格栅井---调节池---接触氧化池---沉淀池---消毒排放
土建由甲方自己承建,为一体化砖混地埋式,安装时发现整体漏水,甲方为村委只为钱而生,不进行补漏,直接要求安装调试。无奈之下进入调试,调试时发现水位高于地下水位的接触氧化池向外漏水严重,池体总的进水量与实际出水量约为5:2,也就是说池体向外漏掉了3份水。由于污泥来源有限,准本进行自然培菌,连续进水,水量从小到大,请问能挂起膜来吗?若能多久可以?
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句-
雕鹰
沙发
就知道省钱
2014-01-22 01:20:22
赞同0
-
wangniangen
板凳
depression 发表于 2011-7-15 11:20 拍些照片,直接找当地环保主管部门,让他们去协调。这个是偷漏排呀你的想法太牛,他们老板还混吗?
2013-12-27 09:03:27
赞同0