办公楼采用三相4线供电,零线可以不经过空气开关吗?因为零线那一个老是损坏,造成380直接加在电器上。有什么办法可以解决

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • machuanjun
    machuanjun 沙发
    首先要找出N线损坏的原因,才能对症下药。
    是铜铝结合氧化还是压接不紧松动起热引起的损坏。
    2011-07-22 10:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    最好的方法就是主开用3P的,三相非平衡负荷出现开关都不能用4P,除了单一三相设备才考虑使用4P开关。
    不要以为N线有电压就不安全。能接触N线的只有维修电工,电工应该具备防护知识。况且插座等回路都是使用断N线的2P漏电(DPN),这样非电工是接触不到N线的。