土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 做高压耐压实验,电流怎么看?

做高压耐压实验,电流怎么看?

发布于:2006-05-26 18:54:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对12KV高压开关柜做耐压试验,漏电流最多不能超过多少?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fujian6132
    fujian6132 沙发
    7-12A,42KV,要多少功率的升压变压器,你傻啊
    2009-06-27 09:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • chbclyn
    chbclyn 板凳
    测量电缆的绝缘电阻测量值应大于1000 MΩ,对电缆进行直流耐压并测量泄漏电流,耐压电压25KV、试验时间10min,试验分为4个阶段升压,每个阶段停留一分钟,并记录泄漏电流值(<20微安)。在试验中泄漏电流应平稳,升压中无急剧上升现象。(电缆的泄漏电流只做为判断绝缘情况的参数,不做为决定运行的标准)
    2007-06-17 19:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多