土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 谁有高效过滤器阻力和效率变化曲线

谁有高效过滤器阻力和效率变化曲线

发布于:2006-05-26 18:22:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
谁有高效过滤器阻力和效率变化曲线

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liangjizhou
    liangjizhou 沙发
    楼主客气了,这个坛子的许多人教了我很多东西,不仅仅是技术类的,还有很多。。。。

    所以说----
    2006-06-27 21:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • liangjizhou
    liangjizhou 板凳
    这个就难说了,各个厂家的技术资料的上都有风量和阻力的关系图的。我大致说一下吧:高效(aaf垫片型),风速在0.45m/s,厚度69的,h13-u16阻力依次为:105、110、120、140,厚度93的,75、80、90、110,厚度117的,60、65、70、85。是个抛物线,你自己描吧,呵呵。。。。