土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷头短管的问题

请教喷头短管的问题

发布于:2006-05-26 17:59:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
DN25的喷淋支管能否直接采用用异径弯头(25*15)或异径三通(25*25*15)接DN15的喷头,不加大小头及短管。
能不能行啊?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ldl4101026
    ldl4101026 沙发
    忘了什么资料上说不行,是不是这样喷头溅水盘距支管太近影响喷洒,以前施工没这样做过;建议楼主找本NFPA看看参考一下:期盼权威答案
    2006-07-05 15:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • shael
    shael 板凳
    5楼的有道理!谢谢
    2006-05-29 08:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层裙房的成环问题

高规上对高层裙房的室内消防部分仅说明阀门设置按照多层标准,那么裙房室内消防管道需成环吗,以及裙房部分的消防水量是否就按该高层建筑主体的室内消防水量?例如:一座联体住宅,中间11F,两边7F,底层店面,那么7F及底层部分消防水量该如何定,及管道是否需要成环?

回帖成功