三间洁净室用一个系统,室内计算温度22°,相对湿度55%,吊顶净高均为2.4m。
房间1:面积38㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热2.59kw
房间2:面积19㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热1.59kw
房间3: 面积38㎡,净化等级万级,换气次数按25次计算,人员数5人,余热1.85kw

室外计算参数:天津地区,夏季干球温度33.9°,湿球温度26.9°

我做的系统是二次回风系统,房间用FFU送风,用FFU做二次回风,配一台组空来消除余热余湿负荷。吊顶上为静压箱,组空的风道直接送到吊顶上方。
组空参数:送风量2500m3每小时,25kw制冷量,3kw电加热,10kg每小时加湿量,机外余压400pa,新风量600m3每小时。

我的问题是:冬天的时候检查没问题,现在夏天了,温度降不下来,求教各位大虾,是怎么回事,可能是什么情况,我的计算有问题么?
洁净度没问题

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • swrsz
    swrsz 沙发
    1、制冷量明显偏小!
    2、显热量计算偏小!
    还有一个要考滤,就是FFU的散热,特别是大规模的时候,根据最简单的能量守恒定律,FFU最后会全变成热量!
    最简单的方法,在技术夹层加设一台10匹管道式空调吧!
    2011-11-18 09:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • liyunlan003
    liyunlan003 板凳
    二次回风系统何在?