土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:洁净室空调问题,急

求助:洁净室空调问题,急

发布于:2011-07-13 14:34:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
三间洁净室用一个系统,室内计算温度22°,相对湿度55%,吊顶净高均为2.4m。
房间1:面积38㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热2.59kw
房间2:面积19㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热1.59kw
房间3: 面积38㎡,净化等级万级,换气次数按25次计算,人员数5人,余热1.85kw

室外计算参数:天津地区,夏季干球温度33.9°,湿球温度26.9°

我做的系统是二次回风系统,房间用FFU送风,用FFU做二次回风,配一台组空来消除余热余湿负荷。吊顶上为静压箱,组空的风道直接送到吊顶上方。
组空参数:送风量2500m3每小时,25kw制冷量,3kw电加热,10kg每小时加湿量,机外余压400pa,新风量600m3每小时。

我的问题是:冬天的时候检查没问题,现在夏天了,温度降不下来,求教各位大虾,是怎么回事,可能是什么情况,我的计算有问题么?
洁净度没问题

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • swrsz
    swrsz 沙发
    1、制冷量明显偏小!
    2、显热量计算偏小!
    还有一个要考滤,就是FFU的散热,特别是大规模的时候,根据最简单的能量守恒定律,FFU最后会全变成热量!
    最简单的方法,在技术夹层加设一台10匹管道式空调吧!
    2011-11-18 09:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • liyunlan003
    liyunlan003 板凳
    二次回风系统何在?
    2011-11-17 11:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加湿技术群 68506979 (业主、施工、设计、制造)

加湿技术群68506979,欢迎对加湿技术有兴趣的朋友(业主、施工、设计、加湿器制造商等)加入,讨论加湿技术、解决加湿问题、提高加湿水平、改进加工工艺![ 本帖最后由 rich_jiang 于 2011-11-7 22:59 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10