土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工中遇到的梁顶标高问题!

施工中遇到的梁顶标高问题!

发布于:2011-07-13 11:08:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
平法的一个问题!
KL31(1) 300x600
‚8@100/150(2)
2c„16;3c„18
(-1.150)
(±0.000)
谁帮忙解释下括号内两个标高是什么意思

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • changzhouliushh

    应该是这个意思,建议用通用申报表报监理,由监理单位负责与设计单位沟通联系确认。
    2011-07-15 00:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    这两个括号内标高值应该表示在本跨度内有上、下配筋完全相同的两根梁,其中0.000标高处梁代表在本层标高上,且梁顶标高与本层结构标高相同,-1.150代表在本跨度内楼层下方有一根梁,这根梁顶标高由本层结构标高下沉1150。
    2011-07-14 10:09:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。