土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋系统中的开式喷头向上还上向下安装?

雨淋系统中的开式喷头向上还上向下安装?

发布于:2003-04-17 15:24:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《给排水设计手册》中规定: 在空管式雨淋系统中,喷头可向上或向下安装,在充水式雨淋系统中,喷头应向上安装。
采用空管式雨淋系统或是充水式雨淋系统有原则吗?还是任何雨淋系统采用那种都可以呢?
  • qsahy
    qsahy 沙发
    空管式雨淋系统的喷头向上向下都可以的,充水式的必须向上安装,因为在检修的时候要放空管网中的水,如果向下安装,喷头到横管之间的短管无法放空水。
    2003-04-20 09:46:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车综合性能检测站算什么类建筑?

汽车综合性能检测站算什么类建筑,算厂房吗?大概3500立米,该设消防栓吗?如果不当厂房之类的话就不用了,可这点不清楚了。