快速响应喷头的流量系数标准的也是80吗?
在《喷规》6.1.6 中规定下列场所宜擦用快速响应喷头,这里指的快速响应喷头和一般的标准闭式喷头只有响应时间上的差异吗?也就说流量和一般的标准闭式喷头的流量是一样的吗?
发布于
2003-04-17 15:15:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zhanghui9828
直立型喷头
型号 动作温度 流量系数
ZSTZ-15/57 57℃ 80±4
ZSTZ-15/68 68℃ 80±4
ZSTZ-15/79 79℃ 80±4
ZSTZ-15/93 93℃ 80±4
网址 http://www.tuna.com.cn/cp111.htm
2003-04-17 15:45:17
来自 PC
评论
举报
sw-water
不一定
我见过有检验报告的快速响应喷头都是K=115或者160的
快速响应早期抑制喷头是K=200的
2003-04-17 15:28:17