土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于“大跨度框架”抗震等级的确定疑问

关于“大跨度框架”抗震等级的确定疑问

发布于:2011-07-13 10:12:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟现碰到一个问题
山东一学校,属乙类建筑,抗震为6度0.05g
按照那边文件要求,现按照7度0.1g设计
现在,这个学校多功能建筑,顶层由于使用要求,中间抽柱形成大空间
跨度在25x30米一个空间(仅仅顶层如此)
现查框架抗震等级的时候,不知道是不是应该按照大跨度框架抗震等级来取呢??
求问!!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • yanxh2005
    yanxh2005 沙发
    楼主是对的。因为是大跨度框架抗震等级再提高一级。
    2017-08-27 20:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • 虎虎03
    虎虎03 板凳
    又学习了,感谢高手
    2017-08-23 17:07:23

    回复 举报
    赞同0