高规8.1.3:抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,柱轴压比限制宜按框架结构的规定采用。
对于此条,施书有个例题8.5.4(09版)解答的第(5)条说在进行内力调整等其他抗震措施时不能用本题所确定的抗震等级。
感觉施书解释的不妥,因为规范的抗震措施就是根据抗震等级确定的。规范条文说明对此又没有明确解释。
希望大家讨论一下,给予更合理的解释。
谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个高层局部地下室嵌固端选取的疑问

一个高层局部地下室嵌固端选取的疑问。小弟手上一个15层的住宅纯剪结构,带着一层局部地下室,上部简单,现在和总工争论嵌固端的问题。由于是局部地下室,一面的挡土墙不是沿着上部结构外围走的,而是在中部就把地下室围起来了。一半的上部墙就在地下室之外了,总工说把局部地下室的顶板延伸出去把地下室之外的剪力墙也连起来。这样地震力就能分配过去了。但我觉得还是有点不妥。一个方向的侧限是能保证与土的接触面足够,但另一个方向才有原来的一半了。是否能作为绝对嵌固端是存在疑问的,但规范上没得更具体的说明了,我也不好反驳,请各位兄弟大哥帮小弟看看~~(我的意见是把挡土墙移到结构外围。增加的空间用隔墙封死就行了,但总工说太浪费了)