土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样选择电缆大小

怎样选择电缆大小

发布于:2006-05-26 12:56:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一娱乐场所有三相负载70KW(主要是电动机和空调器,单台不大于705KW);单相负载165KW(主要是普通日光灯,气体灯光和音响).原埋设有5*50和5*95电揽两根.我该怎样接线.
请问三相,单相负荷电流是怎样计算的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zeallife
    zeallife 沙发
    我看他应该是照明是用50的 动力用95的吧
    如果70KW的用50的很勉强的
    另外单相照明,165KW分三个回路供电用50的差不多了
    2006-06-08 14:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • jinchen9408
    jinchen9408 板凳
    基于原埋设有5*50和5*95电揽两根,你在设计时应将动力、照明分开;动力采用5*50电缆,照明采用5*95电缆。
    只有单相相负荷时其等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
    2006-05-26 14:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

树干式与链式配电的区别

在民用建筑中各楼层之间的照明配电箱的联接是树干式还是链式?

回帖成功

经验值 +10