问题说明如下:一个泵站,5台110KW水泵,4用1备,也就是做多4台同时运行。
供电要求:必须按二级负荷供电,就是说泵站不停电了,SO 选取两台630KVA的变压器。
处理方案1:一台常规运行,另一台空置备用,使用交流环网柜,高压不联络,但低压联络。
处理方案2:两台变压器同时运行,各带2台110KW水泵,高低压均联络。10KV缺电或一台变压器故障时都可正常运行。
请教Q1:高压不联络时,环网柜每侧3台即可;高压联络,必须加联锁总开柜,就是说每侧要4台柜,对么??
Q2:那种方案经济?我想要么就一定比别人经济,否则我都想上中置柜了。
最后感谢~~~

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hsq5000
    hsq5000 沙发
    泵站,而且是二级负荷,应允许故障时手动切换。如果想省钱还实用,建议考虑下列方案
    :屋外或屋内两回进线都装设跌落保险(你的变压器容量很小,简易电器上),高压不设母线段,一会进线带一台变压器,平时保持两回进线都有电,但变压器一台运行。低压侧设一端母线,两回进线,两回进线开关闭锁,或者直接装一个双头隔离开关1000A,更省,也没那么多级保护配合问题。

    能满足功能的情况下设计越简单越实用