土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水幕系统的工作原理到底是怎样的?

水幕系统的工作原理到底是怎样的?

发布于:2003-04-17 11:46:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水幕喷头是水幕系统的主要组件之一,当火灾发生后,雨淋阀(或手动快开阀)开启,使压力水通过水幕喷头按一定方向喷射成一道密集的水幕。
由此可一看出水幕系统和雨淋系统的工作原理上一样的,都是通过火灾自动报警装置或传动管网控制雨淋阀的开启,而不是通过喷头的感温开放而使雨淋阀开启,因此水幕系统上也不应该有水流报警装置
但是在《喷规》2.1.4水幕系统的解释是由开式洒水喷头或水幕喷头喷水,雨淋报警阀组,以及水流报警装置等组成。
是不是矛盾呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhanghui9828
    zhanghui9828 沙发
    但是规范2.1.4中水流报警装置(水流指示器或压力开关)呀
    2003-04-17 14:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    水流报警装置应该是指水力警铃等,并不矛盾.
    2003-04-17 13:00:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋系统不需要布置成环管吗?...

自动喷淋系统不需要布置成环管吗?

回帖成功