发布于:2006-05-26 12:10:26
来自:暖通空调/暖通制冷设备研发
[复制转发]
例1:整机不启动
故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。
分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·
实例2:遥控失灵
故障现象:用遥控器开机,空调无反应。
分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。
实例3:室外机不启动
故障现象:一台KFR一3601GW/BP空调器,室内机正常运转,但室外机不启动。
分析与检修:由于室内机能运转,故重点检查室外机,首先检查得知室内外联机一切正常,拆开室外机壳,测是DC300直流电压正常,可是功率模块的U.V.W三端子无输出电压,室外机故障指示灯不亮,由于测出室内机有信号给室外机,可以初步断定室外机CPU没有工作,室外机板LM7805的输出没有电压,然后测出前级也没有12V电压,由此可判断T02开关电源没有工作。检查开关管Q01(3150)开路。更换开关管,一切正常。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
故障现象:一台KFR一2601GW/BP机器,开制冷后,室内机正常运转,室外机不启动,同时电源灯和运行灯同时闪。
分析与检修:开机后室内机一切正常,室外机不工作,且过一会儿电源灯和运行灯同时闪,根据故障自诊断定义,电源灯和运行灯同时闪表示通讯故障,询问用户知此机以前工作正常,移机之后出现该故障,用万用表测试2、4端电压,出现异常,测试1、4端万用表有摆动,分析可能是L、N线接反,随后将L、N线调换后开机,室外机马上工作。由于变频空调器采用的是以强电为载波的串行通讯,L、N线接反后不能形成通讯回路,因而出现通讯故障,使室内机不能工作。
故障35:室内机风机运转,运行灯闪烁
故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调器开机后,室内机运转,运行灯闪烁,压缩机不启动。
分析与检修:利用自诊断功能发现高效、运行、电源三灯同时点亮。判断为室外机E2PROM故障,为了准确的判断是否E2PR0M不良,可将压缩机过载保护器拔下,再插上,如果压缩机启动,说明EPR0M损坏,不启动,说明还有别的故障。把保护器拔下又插上压缩机启动,风扇转动,则换E2PR0M,试机后正常。
回复 举报