发布于:2011-07-12 22:24:12
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
我们这边在做一个直流开关柜,电源电压为3000V,电流最大为2600A,查找了莱姆的传感器没这个规格的,只有4000A的
就打算选用分流器FL-2/3000A/75mV的,75mV信号端进变送器再进PLC的模拟量采集端。
问题是,由于电压等级是3000V,分流器的信号端的对地电压也就是3000V(接在电源正极的情况),这样进变送器,肯定
把变送器给爆掉了;如果接在电源负极的回路里,那么以前测量过负极电压有浮动(0~100V),这样分流器的信号端对地电压也就有近100V,那么对变送器来说也是不答允许的(变送器是75mV/0-20mA),想问的是分流器的信号出线端对地的电压是多少,怎么样处理才能不对设备损害,可以这样用吗?
[
本帖最后由 zjm1029 于 2011-7-13 09:22 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
vbn
沙发
分流器正端对负极的电压与系统电压没关系吧。最大也就75mv,完全可以进变动器的。
2013-09-09 23:21:09
赞同0
-
zhj201112
板凳
楼上说得对,分流器是串在直流正极的回路上,怎么可能有100V电压。你不要把分流器任一端接地哦!这个是不行的哦!
2013-09-09 20:59:09
赞同0
加载更多回复 举报
要是分流器2个信号端口出来的电压有100V的话,那只能证明你的分流器没有达到你的要求三
回复 举报