土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】分流器的信号出线端对地的电压问题

【求助】分流器的信号出线端对地的电压问题

发布于:2011-07-12 22:24:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们这边在做一个直流开关柜,电源电压为3000V,电流最大为2600A,查找了莱姆的传感器没这个规格的,只有4000A的
就打算选用分流器FL-2/3000A/75mV的,75mV信号端进变送器再进PLC的模拟量采集端。
问题是,由于电压等级是3000V,分流器的信号端的对地电压也就是3000V(接在电源正极的情况),这样进变送器,肯定
把变送器给爆掉了;如果接在电源负极的回路里,那么以前测量过负极电压有浮动(0~100V),这样分流器的信号端对地电压也就有近100V,那么对变送器来说也是不答允许的(变送器是75mV/0-20mA),想问的是分流器的信号出线端对地的电压是多少,怎么样处理才能不对设备损害,可以这样用吗?

[ 本帖最后由 zjm1029 于 2011-7-13 09:22 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • vbn
    vbn 沙发
    分流器正端对负极的电压与系统电压没关系吧。最大也就75mv,完全可以进变动器的。
    2013-09-09 23:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhj201112
    zhj201112 板凳
    楼上说得对,分流器是串在直流正极的回路上,怎么可能有100V电压。你不要把分流器任一端接地哦!这个是不行的哦!
    要是分流器2个信号端口出来的电压有100V的话,那只能证明你的分流器没有达到你的要求三
    2013-09-09 20:59:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】10kV中置柜的手车是否一定要与柜后门闭锁?

请问各位高手:10kV中置柜的手车是否一定要与柜后门闭锁?(即本柜的柜后门关门位置时的行程开关为断开状态,与手车的电磁锁串联)。本人对这些闭锁看得有点不太懂,望大家多指点指点迷经。谢谢

回帖成功

经验值 +10