DN100的镀锌钢管能否开65的机械三通?!!!!!
我们是用在住宅楼消火栓的
请问哪本规范上有规定这个范围的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    可以的,可以参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005中表5。1。4
    采用支管接头(机械三通、机械四通)时支管的最大允许管径:主管DN100 支管管径:机械三通DN65/机械四通DN50
    2006-05-29 09:02:29