0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
开利30hxc400a的报警问题请教关于开利30hxc400a的问题最近天不太热,今天机组报警代码为40。是控制箱温控传感器故障或相位反相,手动复位。想问各位了解该机组的高人,相位反相的问题是不可能的,因为几天前还运转正常的。厂方材料上讲是控制箱通风不好,但为什么前几天温度高时没报警,今天不热却报了,以前从没报过?另一问题是,手动复位是讲在面板上消除报警还是在控制箱内有复位开关?因控制箱有锁故没打开过。注;压缩机电机温度良好,运转良好。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fengxiang1025
沙发
不知你的供液方式采用何种模式,重力?氨泵?直接?总之就是供液量不足,低压表压力0.26KP蒸发温度约在-5度左右,如果设备设计合理,回气温度应当在-2度比较合理,明显是供液量不够。另外检查一下管路设计的合理性,有时管道未堵塞,由于设计安装不合理也有供液不均现象,造成某条管路供液不足。
2011-07-16 09:04:16
赞同0
-
cywhqf
板凳
如果是氨泵供液直接冷却制冷系统的话,用于108度的物料降温是很危险的。如果仅靠增加供液量来降低过热度,危险性会更大。
2011-07-16 05:44:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报