土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通设计通病分析--基本数值采取不当

暖通设计通病分析--基本数值采取不当

发布于:2006-05-26 11:41:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、室内人员数照明数与实际不符

现象:某百货公司,地处闹市,人流频繁,十分拥挤。夏季时,空调设备已经全负荷运行,但室温还是比较高售货员整天抱怨工作条件恶劣,顾客也不满意。

原因:经测试,空调制冷设备均为合格产品。制冷系统为集中,空调为分层机组,新风就地采取,系统并无原则错误。而室温偏高的主要原因是实际的室内人数大大超过了设计取值。设计时按每2m2有1个人计算;此外, 室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取30W/ m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取 30W/ m2,而实际上后来加了许多灯,照明负荷达60W/ m2,因此造成空调负荷算小了,而冬季采暖负荷又算多了。

对策:在不增加机组的条件下尽量多用回风,在早晚商店不营业时间,开空调新风预冷。底层内部增加空调机组。

参考:设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明负荷按40~60W/ m2。

现象:某宾馆多功能厅,面积800 m2,夏季设计温度为24~28℃;冬季19~20℃。投入使用后温度偏高,常达26~28℃,降不下来,反映较热。

原因:多功能厅的室内设计温度不宜超过25℃,最好24℃,26℃作为设计温度已经偏高。 设计时,按400人设计,但实际使用时为600~800人,甚至还多。 设计时,照明负荷为30W/m2,而实际最后装灯的总容量为55kW,合68Wm2.由于上述原因,说明空调冷负荷少了1/2~1/3。

对策:增加一台大空调机组,风管不动,即可达到室温24~25℃。今后设计这类大型宾馆的多功能厅时,室内人数应按0.8~1.0人/m2计算;照明负荷要按50~60W/m2计算。室内新风量应取25m3/人·h。空调箱数量最好与多功能厅的分区相应,以便和使用协调一致。这样,既能保持舒适环境,又有利二节约能源。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    5、设计取值的过分安全

    现象:某计算站集中空调系统,投入运行后,在工作时间室温偏低,计算机房过冷,停机值班运行时开不起来,运行十分困难。而且电耗很大。更无舒适可言。

    原因:计算机实际的发热量与计算发热量不一致,大部分时间是低于计算值。如主机发热量计算值为30kW,实际上运行时只有18~19kW,仅为计算值的60%,设计时又考虑了一定的裕量,所以,设计值偏离实际值就更多。由于计算发热量偏高,使设计风量偏大,系统计算阻力及选用风压大于实际阻力,从而导致实际风量过大,造成机房过冷。同时无值班专用系统,故一开全开。

    对策:按负荷实际的变化配用变速风机。 大型计算机房的巨型机,一年中可能有长达2000~2500小时处于值班状态,故应设值班系统,以利于节约运行费用。



    6、洗衣房太热

    现象:几乎许多大饭店的洗衣房都在地下室,设备发热很大,室内温度四季如夏。室温常在35℃左右。虽有通风降温,但效果好的不多。同时洗衣房的设备如烫平机等表面温度很高。大多数设备的表面温度50~60℃。房间的辐射热大,夏天时,有的工人发生晕倒,大多数工人反映劳动条件难以忍受。

    原因:室内设计标准太低,设计确定的室温参数太高,超出了人体健康所能承受的范围。调查表明,目前洗衣房内有的只有机械通风,有的做了空调降温,但负荷取得不够,且有些局部该排热的设备(如人型)等,大多数未设局部排风。

    对策:洗衣房应作为热车间对待,机械通风除严寒地区外,都不解决问题,应设计空调降温,加强局部排风,最好采用自带冷源的分体机组,使用灵活,效果好。按我国有关部门的研究,推荐洗衣房内的空调设计温度应为30℃。
    2006-05-26 11:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 板凳
    3、北方地区民用空调的新风处理系统不加温不行

    现象:某办公大楼地处北京,高度100多m,采用风机盘管加新风的空气调节系统,冬季室内湿度小,时有静电产生,更严重的是有的家具表面油漆出现裂缝。室内工作人员易患上呼吸道感染,所以用户纷纷反映,室内太干燥。

    原因:冬季时,新风机组及空调机组只有加热设备,无加湿的手段;室内的风机盘管也是只能加热而不能加湿,所以造成室内相对湿度很低,采暖期间约在20%左右。

    对策:改换空调机组,增加了加湿段。该楼采用的加湿段是循环喷雾加湿,使室内相对湿度维持在40~50%。照明负荷大时,冬季直接将室外空气送入室内;但在办公室内采用分散的小型加湿器。使室内湿度能维持在30%以上。



    4、室内设备的发热量取值不当

    现象:(1)某学院教学大楼建筑物总面积为25000m2,设备冷负荷为2907.5kW,平均冷指标为116.3W/m2,选用3台制冷机。实际使用时,在夏季最热时,即气温最高的月份每天只有几小时需2台制冷机。

    (2)某图书馆,建筑面积25000m2,设备冷负荷为3700kW,平均冷负荷指标为150W/m2,也有3台制冷机。实际使用时绝大部分时间只开1台冷制机,很少同时开2台机,所以3台机中有1台完全是多余的。

    原因:参考国外数值,负荷估算不准,指标取得不切本国实际。

    对策:采用本国的科研,实践经验,降低冷负荷指标。设计时按有关规范措施采用。
    2006-05-26 11:42:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

区域供冷在世界的发展状况(转贴)

1、随着近年来我国经济的快速发展,人民生活水平得到了不断提高,城市化建设不断加速, 工业化发展趋势不断深入, 能源与资源消耗屡创新高。特别是以建筑业为代表的行业及其相关行业的高速发展 (如供热通风与空调行业) 在很大程度上反应了我国的高经济发展速度的现状和趋势。  根据中国建筑科学研究所的权威统计, 建筑内耗能占了我国每年能耗非常可观的一部分。基于本文作者近两年来在瑞典皇家工学院能源技术系的学习体会以及为瑞典资金供冷公司在国内的半年市场调查的经历,本文简要的介绍了近年来在全世界兴起的区域供冷技术的概念、 优缺点、基本技术、当前的发展现状并且结合国内的实际情况展望了该技术在中国的发展前景。

回帖成功

经验值 +10