我们这要计划停电了,现有一台单相发电机与三相四线制连接,供照明于部分插座用

我准备把三相四线制线路 的三根火线,连在一起接到发电机端,发电机另一根线接到三相四线制线路的公共零线。这样做功率肯定够用。

主要是安全问题,想问如果不拆开三相四线制线路的公共零线及地线(断开太麻烦了),可不可以? 发电机出来的地线怎么处理
新艺图库
在线计算器
电子在线
手机主题下载

[ 本帖最后由 amjm88 于 2011-7-18 06:32 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 智库
    智库 沙发
    如果你这么接就死定了!!!
    原来三相四线的时候,零线只通过三相四线的不平衡电流,一般是小于任何一相的相电流的,所以设计的时候,零线最多和相线相同。
    如果你把三相和在一起,接入火线作为单相使用,零线就通过3倍的相线电流,零线马上烧毁,所以不可如此接线。
    2011-07-19 23:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    零线电流应该计算:改装前,假定三相负荷相等,零线电流为零,改装后,零线电流应该为三倍相线电流。一般来说,干线上导线截面要放大。