土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看看我这开关行不行

看看我这开关行不行

发布于:2006-05-26 11:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这几天装了几台空调,一共是十二个都是1.5匹的输入功率为1180W,电流为5.6A ,由于条件有限共用了一根十平方的铜线和一个100A的漏电保护器.这样行吗?我这里先谢谢大家了.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangjun7130
    jiangjun7130 沙发
    发表于 2006-5-26 13:23 只看该作者
    用户: 计算结果: 截面 S = 35 平方 3芯铜线,可以选100A的漏电保护器
    弯曲半径 R = 490 mm 电缆重量 W = 1422 kg/km
    计算功率
    请教高人用什么算的?
    2009-03-28 11:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • kenneth_w
    kenneth_w 板凳

    请问用的是什么软件算的?
    2009-03-27 22:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容器保护(答对有奖)

10KV 以下的电容器必须具备那些保护?怎么实现? 说出理由!

回帖成功

经验值 +10