人防工程中的柴油电站,发电机房战时设清洁式通风和隔绝式通风,当采用风冷柴油发电机时,采用清洁式通风是没有问题的,关键是,隔绝式通风的时候,无法通风冷却啊。高手请指教

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jiewoo
    jiewoo 沙发
    所谓的电站战时设清洁式通风和隔绝式通风看你设计什么冷却方式,风冷情况下发电机一直处于运作,不存在隔绝通风方式,风机一直运行的。
    2008-11-06 19:17:06

    回复 举报
    赞同0
  • contra_miao
    contra_miao 板凳
    人防电站在防护区内,却属于染毒区
    对于人防电站而言,隔绝通风和清洁通风并没有什么区别