土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无市政污水管线,大家看看污水怎么排更合理

无市政污水管线,大家看看污水怎么排更合理

发布于:2011-07-12 17:15:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大家看看这个污水怎么排更合理
五十万平米的一个小区,内设有污水处理站,小区周围无市政污水管线,只有一条明沟排水。这条沟距小区600M,沟深2m,沟顶标高与小区道路标高差不多。目前状况只能排到这条沟里。再哪里做提升比较合理呢?污水处理站内做可以不,还需要注意什么问题?请大家赐教!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaodanhai1234
    对于这种非常规问题,不能按规范来,否则就是无解,关键是一定要在泵坑前把固体拦截了,不能进入泵坑,因为坑深,维修泵比较麻烦,
    这个只能用泵向外抽,但小区挺大的,泵坑也应很大的,做在站内对土建要求要求很高了, 不划算,应该做在处理站外边。有压力排水,坡度可以比规范小,千分之二,也才1.2米,加上起始处覆土20--30公分,完全可以排到水沟去。,
    2011-07-15 18:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • plong2000
    plong2000 板凳
    小区污水集中排入污水处理站集中处理,处理满足环保要求后,在污水处理站出水池旁设1个吸水井,内安装潜污泵1~2台,污水经抽升后排入小区雨水管中或用于绿化浇灌
    2011-07-15 10:29:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区给水管覆土不够如何处理???

刚刚碰到一问题,小区敷设DN200的上水管,管位在绿化带下现在要穿越燃气管,燃气管下方是地下车库只能走上面,问题走上方给水管的覆土只剩下300。。 管材是球墨管,可以换钢管想请教一下用混凝土包封之后能不能排此外地处上海,应该用不着考虑冰冻线吧?

回帖成功

经验值 +10