土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷热泵调试中出现的问题,请大家分析一下

风冷热泵调试中出现的问题,请大家分析一下

发布于:2006-05-26 10:54:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司新近开发一风冷热泵。30匹涡旋机,按工况理论计算制冷量为74.1制热量为78.7。冬天时测试结果很吻合,工况满足时候指标参数均符合,只是功率偏大5.2%(超过标准5%)。前两天在测试制冷工况时候,当工况完全符合时候,蒸发温度偏低8°,过热度比计算高出10°,制冷量也无亦法满足,不过按此时蒸发冷凝温度理论计算得出冷量功率和测试时候基本吻合。换热面积、风量都不存在问题 22RT膨胀阀
为何压机在额定工况下不能达到额定输出?过热度?充注量?膨胀阀?请大家分析一下
  • gyb21_0
    gyb21_0 沙发
    节流装置有问题
    2006-05-26 13:39:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教制冷剂单位容积制冷量的问题!

现在知道了压缩机的结构尺寸,需要确定压缩机的制冷量,需要用到制冷剂(R22)的单位容积(或者单位质量)制冷量,请问这个参数怎么确定?

回帖成功

经验值 +10