土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
客房侧喷下面可以有障碍物吗?
客房侧喷下面可以有障碍物吗?
客房的侧喷下面有个小灯槽,突出了墙面,大约200宽,不知是否会影响侧喷的效果啊?要如何修改呢?
发布于
2011-07-12 16:35:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
寒冬
肯定有影响了,将喷头的位置改一下应该就是可以,因这客房是需要精装修的,所以一定考虑,保证消防功能正常实现!
2011-07-19 18:07:19
来自 PC
评论
举报
shen791
也搬个板凳过来淋淋雨
2011-07-18 19:38:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mierxiang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
90
回复
101
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.4 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
-
寒冬
肯定有影响了,将喷头的位置改一下应该就是可以,因这客房是需要精装修的,所以一定考虑,保证消防功能正常实现!
2011-07-19 18:07:19
来自 PC
评论
举报
-
shen791
也搬个板凳过来淋淋雨
2011-07-18 19:38:18
来自 PC
评论
举报
加载更多