电缆线槽底版与盖板连接处会打火,怎么回事?

发布于:2006-05-26 10:17:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我厂的风机房有四台风机,功率分别为315KW,315KW,200KW,160KW,其电源由低配室用多条单芯电缆引入风机房总电源柜后再引至各风机控制柜。现已运行3个月,目前出现电缆线槽底版与盖板连接处会打火现象,且线槽内温度很高,查电缆对零、对地绝缘电阻均很好,请各位高手赐教什么原因,怎么解决!多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 4291545
    4291545 沙发
    特简单的问题,首先电源由低配室用多条单芯电缆引入风机房总电源柜后再引至各风机控制柜,说明你的所有风机都是0.4KV的设备,另全是单芯电缆,这样每台风机的相电流应该很大,把这样一束电缆全放进金属槽荷中,电缆的电流矢量和肯定很大,这样就相当与用金属管穿单根电缆,会发生涡流现象,在桥架的外壳上有感生电动势存在,一方面桥架发热,另一方面,桥架槽板同盖板之间有了电压,当然要打火了,这是很危险的,弄不好要烧电缆的,建议:1、更换为玻璃钢桥架 2、打开桥架槽盒盖子使电流不形成涡流回路
    2006-06-05 11:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    检查风机外壳,金属线槽的接地情况
    2006-05-27 12:58:27

    回复 举报
    赞同0