发布于:2011-07-12 16:11:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我碰到一个项目,变压器距离负荷中心的距离有546米远。功率是250KW。
如果不考虑灵敏度参数的话,一般用2*YJV 3*120+1*70的电缆能符合要求。如果考虑灵敏度系数的话,好像需要2*YJV 3*240+1*120。
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方
弯曲半径 R = 1060 mm 电缆重量 W = 8501 kg/km
计算功率 Pjs = 125 kw 计算电流 Ijs = 237.40A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.80
1:按线路压降选择时,截面 S = 240 平方 满足
计算电压降 U% = 6.117 % < 线路允许电压降 = 7.00 %
U%= (0.0731x0.80+0.0770x1)x237.40x540x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 540.0m
1006.9m = 220V/(0.2241x1.3x250Ax3) > 540.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 120 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
292.80 A=305.00Ax0.80x30.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
292.80A/1.1=266.18A>250A
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句没有楼上那么复杂
学习了。。
回复 举报
回复 举报