土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 群体工程丙类桩基静载试验检测数量的问题

群体工程丙类桩基静载试验检测数量的问题

发布于:2011-07-12 16:07:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据 <建筑基桩检测规范〉(jgj106-2003)3.3.5条,对单位工程且在同一条件下的工程桩,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根。
本人是结构的,一个大型化工项目有很多单体,包括建筑物、构筑物等,本人出图的时候是按照单体的桩基数量为基数算得,但甲方说这样太多了,静载又很贵,可以按全场总桩数来算,根据检测规范,全场的桩基是一个单位工程,且整个场地的地质条件和桩基型号差不多,故可按全场总桩数为基数进行静载试验检测。请教一下这样说有道理么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • phlyman
    phlyman 沙发
    谢谢楼上的朋友。
    不过里面讨论的是民用的住宅楼,按每幢来计的,我的是工业建筑,有很多大小不一的单体,譬如门卫啊,厂房,办公楼,罐区,堆场等,按每个单体来计,要做静载的数量比较多了,费用大~~
    2011-07-14 17:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • whjsun
    whjsun 板凳
    这个地方有相关讨论
    http://www.yantubbs.com/read.php?tid=140584
    2011-07-12 18:45:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外楼梯怎么设计 加载

2层厂房 在外墙有一把钢梯 请教荷载该怎么布置 钢梯设计需要手算吗?

回帖成功

经验值 +10