请问消防电梯必须做到地下室吗,如果是,哪本规范上有具体的规定啊?期待高手来解答,谢谢了。
发布于
2011-07-12 15:45:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
rongyan39
主要地下室的功能,如果是只是地下车库,那车规上没有说一定要下,就可以不下。如果是商业的话那就一定要下。
2017-06-19 09:20:19
来自 PC
评论
举报
你个不呐呐
一定下地下室!:)
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
7.3.1
下列建筑应设置消防电梯
:
1、 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3 、
设置消防电梯的建筑的地下或半地下室
,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
也就是说只要地上部分设置了消防电梯,那么就必须下地下室!
2015-06-24 14:55:24