在中性点直接接地系统中有没有必要加装开口三角?
回帖的请说明理由!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wanghongbao1968
    看应用的保护装置是否需要外接的零序电压(3U0)。
    2006-05-26 22:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • laoniuk
    laoniuk 板凳
    我的看法是没必要,因为开口三角是绝缘在线监测,当出现接地现象显示电压,而在中性点直接接地系统中,当出现单相接地就短路了,直接跳闸,没必要再加装开口三角了
    2006-05-26 09:52:26

    回复 举报
    赞同0