土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助:柱变截面问题
框架结构,底层柱800*800,上层柱变为600*600,四边各收100mm,该处框架梁高700,按照03G101,c/hb<1/6,可以不用截断钢筋,直接顺弯。可是这样做的话必须从梁底开始弯,这样做却又不能满足柱包梁,请教一下同仁高手,这种情况是不是必须截断柱筋,重新插筋。

全部回答(5 )

  • liusiqi1981
    我想重新插筋更好!
    2006-05-29 14:37:29 来自 PC 评论 举报
  • iamzhzht2004
    切断插筋好一些,但是两部分钢筋注意锚固等要求。
    为安全按顶端柱子弯锚好一些
    2006-05-27 09:04:27 来自 PC 评论 举报
加载更多