现有一小区,全部由变频供水,有436户居民,其中,有336人为别墅区居民,另外1190人是普通住宅区(有淋浴,无集中供热)居民,设计秒流量为170m3/h,需要最高扬程为30米,请问:
1.变频设备采用哪种型号?
2.是根据设计秒流量选还是高日高时选啊??
3.设备费用大致为多少?

小弟手头无变频设备的资料,也是第一次采用变频设备,请大家帮助!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhijianyuan
    zhijianyuan 沙发
    建议采用设计秒流量!人口较少,采用当量和求得!
    同时根据管网余压,适当减少加压层数,同时建议采用压力吸水灌!
    2005-04-13 11:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • 万开hjm
    万开hjm 板凳
    嘿嘿大霞:建议你采用最大时选泵,别墅按18M3/H, 其他按38M3/H.合计是56M3/H,选65DLX3 (7.5KW) 立式多级泵3台,两用一备,互为备用. 最大时可达70M3/H,配一变频控制柜,满好.绝无后顾之忧.管道按经济流速设计.不要小流量泵.我认识许多公司,他们都很专业,调试仅用不到一小时.设备属免维护状态,用起来也放心.价钱也不贵.如有需要我愿帮你.TEL:0755 83242428.