正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
今天厂里出事故了.正常的富电康机组预热了十分钟正常停车.过了20分钟从新起动,告警低电压,跟着小电球断皮带,跟着装好皮带后大电球只发出几十伏的电压了.怎么回事?请各位指点下迷津!谢谢![ 本帖最后由 gsm662 于 2011-7-12 23:36 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句2..因为人在驾驶室内,跟车体处于一个电位(等电位),所以不会触电;如果此时有人在地面触摸车体,必然会发生危险。已经经历过几次汽车吊碰高压线,司机没事,挂钩人触电身亡的了。
3.自翻车触碰高压线,原因1:司机违章作业,为了抢进度,卸货后一面收降车厢一面前进,高压线,架空管道......,经常被自翻车碰坏。原因2:高压线距地高度不够,按规范应该6.5m,自翻车车厢顶起最高高度一般不超过5.9m,正常不会刮碰上。九十年代,我单位自翻车发生同样事情,将矿区一条60KV高压线碰上了,造成几十公里范围内停电,因为我们坚持高压线高度不符合规范要求,哈哈,没被处分和罚款,只是赔了一捆线,矿务局供电处换上了事。
回复 举报
回复 举报