进线柜失压保护的问题

发布于:2006-05-25 20:17:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
正在做一个10kv配电所的施工,设计院设计的进线柜失压保护,采样电压由Ⅰ段母互取得,我觉得应该由进线电源侧取样,请问到底那个是对的呀?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    失压保护(或者备用电源自投)均需取母线PT电压。
    若是该进线开关是个同期点,则需在进线开关电源侧加装PT取电压与母线PT电压进行比较,进行同期判断!
    2006-08-02 10:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    最好是母线上取,供电点都是母线电压供给的,母线没有电压,进线如果万一测出有压,那有什么意义呢
    2006-08-01 06:52:01

    回复 举报