土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关几个消防热点讨论的问题解决之技术措施!

有关几个消防热点讨论的问题解决之技术措施!

发布于:2003-04-16 12:29:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最新的全国民用建筑工程给排水技术措施对几个有关消防热点讨论的问题解决措施:
1、消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
2、设有室内消火栓的建筑应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓,
而不管其是否为上人屋面。
3、条形建筑的尽端可采用单立管连接的双阀双出口型消火栓,但要征得当地消防部门许可。
4、锅炉房和柴油发电机房的水喷雾系统可与建筑物内的自喷系统合并,以两者设计用水量最大者为系统设计用水量。
5、气压水罐分为两种形式:一种是屋顶消防水箱设置高度不能满足规定高度时而设的稳压气压水罐,另一种是代替临时高压消防给水系统屋顶消防水箱的气压水罐。
前者气压罐容积按消防系统不同分150、300、450L。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohui875
    xiaohui875 沙发
    :( :( :( :( :( :(

    这么多麻烦事情啊,郁闷啊。

    还说给排水简单,哎,人心不古啊
    2008-11-13 12:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • yinchunxi
    yinchunxi 板凳
    觉得第二条有道理,屋顶试验消火栓可以进行试水实验,定期进行消防防火演练及系统调试。
    2003-04-17 17:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《喷规》7.2.1的理解?

在〈喷规〉7.2.1中规定直立型,下垂型喷头与梁,通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定。 问题1。在表7.2.1中给的b为具体的一个一个的距离,那么当距离是0.10,0.40等数值时怎么办呢?喷头与梁的水平距离该取多少呢? 问题2。表7.2.1中当b〉0.45时a=1.8,这个限制是否太严格了,大一点行吗? 问题3。本条只提到了直立型,下垂型喷头的限制那么是不是说其它喷头(例如:吊顶型喷头,开式洒水喷头,水幕喷头,快速反应洒水 喷头)均不受这个限制?如果他们不受限制,原因是什么呢?

回帖成功

经验值 +10