土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 新风热负荷计算值是否出错,请核查?

新风热负荷计算值是否出错,请核查?

发布于:2011-07-11 17:58:11 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
室内温度20,相对湿度百分之60,焓值为43.175,含湿量为9.053;室外-5.7,相对湿度百分之56,焓值为-2.561,含湿量为1.283;新风量为50m3/h,计算结果为新风总热负荷为824W,湿负荷-0.49kg/h。
问题:如果按照公式0.28G(室内焓值-室外焓值)计算全热负荷为=0.28*50*1.2*(43.175+2.561)=768,不等于824,
湿负荷D=0.001G(室内含湿量-室外含湿量)=0.001*50*1.2*(9.053-1.283)=0.466kg/h,不等于0.49。
请检查计算是否有误?