土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调出风口滴水怎么处理?

空调出风口滴水怎么处理?

发布于:2011-07-11 17:19:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天业主打电话来说出风口滴水,这个该怎么处理啊,各位大侠麻烦帮帮我,谢谢啦!!!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaobai0451
    xiaobai0451 沙发
    关于送风口结露滴水问题的分析及处理方式
    一、造成送风口结露滴水的原因主要有:送风风速低、室内湿度大、送风温度过低。
    二、解决方法:1、检查设备是否送风顺畅,2、加大送风风速及送风量。3、调节送风温度(根据湿度调节送风温度)。
    很全面,同意
    2011-08-10 09:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • wch306
    wch306 板凳
    增加风量,减小送风温差
    2011-08-05 09:29:05

    回复 举报
    赞同0