请教在距离建筑物外墙4米处挖深坑允许吗??
请教在距离建筑物外墙4米处挖深坑允许吗??
有一框架结构厂房,基础深度3m,总高度38m,框架结构;现在需要在距离其外墙4m处挖一个5m深,长宽各5m的深坑,允许吗?不允许的话应该采取什么措施?谢谢赐教!
发布于
2006-05-25 17:10:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
axuxuhuaa
不是不可以,在原建筑外围打灌注混凝土桩,直经约500-600左右,间距600左右,最少需打二排,错开打,防止地下水外流,并每天观测邻近建筑物和地面,
2006-06-11 17:59:11
来自 PC
评论
举报
007008ghnb
1.要做好对原有基础及地质条件调查;2.从你提供的说明,新开挖的基坑比原有基础要深2m,距原有基础为4m,所以施工要注意,一定要有设计方案,即要有对原基础的加固措施,其次要有监测措施.3.具体实施时可以先开挖一个探坑,主要查明地下土质和地下水,根据地质条件采取具体的护坡和降水措施.