发布于:2006-05-25 16:36:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本单位有一套电容补偿柜,用来对一条生产线自动进行无功补偿。
未补偿时,总柜电流约150A,无功补偿控制器共有8路输出,每路电容补偿量为15Kar,每路电容补偿电流为21A。采用手动投入时,投入1、2、3、4路电容的功率因数分别为0.82/0.84/0.86/-0.92。
现将投入门限设为0.95,切除门限为0.98。
但现在控制器总在0.86~-0.92之间变化。但只投入3路时,功率因数只有0.86,达不到设定要求,投入4路时,功率因数又达到-0.92,于是控制器就切除1路。
长期以往,功率因数就达不到系统要求。
请问各位大侠,是什么原因导致上述情况呢?有什么办法彻底改善?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fairytale2005
沙发
投入门限设定高了
2006-05-26 11:10:26
赞同0
-
ccc678
板凳
负载小,电容大,造成投切振荡.建议电容选小一点.
2006-05-26 10:04:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报