土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求救!有关软基处理方案!

求救!有关软基处理方案!

发布于:2006-05-25 16:03:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位朋友好,小弟手上有这么一个工程,是生活垃圾填埋场。库区包括坝体位置全部是淤泥层,厚度6~9m,下面是残积土或全风化层。淤泥含水率64.8%,承载力45kpa,现在由于库区要铺设土工膜防止渗滤液外渗,加上垃圾堆体上有推土机碾压,需要库区承载力提高到150kpa以上。请做有过基础处理的同志帮我想想什么方案最经济。

我个人的方案是:库区打塑料排水管,1.2m一根,排水管顶部做50mm的砂垫层,再用残积粘性土铺盖0.5m再进行铺膜(有必要时加设土工网格);坝体位置水泥搅拌桩处理后再进行筑坝,坝高6m的重力式堤坝。

可是我手上没有塑料排水管及土工网格或土工格栅的相关资料,请愿意帮忙的朋友加我QQ和我联系,184577221,或者给我留言啊,谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • foxst
    foxst 沙发
    整个垃圾填埋场的高度肯定都在6米以上,应该对整个库区用水泥搅拌桩处理后
    2006-11-04 10:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • wonjc
    wonjc 板凳

    能不能说说具体的施工措施和施工操作方法?
    2006-05-26 21:50:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,软基处理问题!

