强 弱电井的门开向卫生间,合适吗?
强 弱电井的门开向卫生间,合适吗?
建筑上设置的强 弱电井的门开向卫生间,更不用说就在卫生间隔壁。
这样做合适吗? 我总觉得不太好 水电不相容 而且管线出来都往卫生间走了~!
但我不知道以什么依据来反驳他
发布于
2006-05-25 15:49:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
mmhwe
肯定不合适啊,依据有好多的:
低配5.7.4条三:避免临近烟囱、热力管道及其它散热量大或潮湿的设施。
第5.7.5:竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊。
另外按卫生间的区域划分,竖井出线也是满足不了的。
2006-05-25 18:21:25
来自 PC
评论
举报
zzhspeed
相对来说重要性低些,地位就低喽,没办法了撒
我们单位做建筑的要么是德高望重的老设计师,他们不会为难你。再有就是一帮跟我差不多大的年轻人,他们都听我的
只要喝酒的时候把他们整服贴喽,他们就都不敢有问题了
2006-10-27 17:43:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
log417
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
136
回复
539
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
