按照碳纤维加固规程,加固后受弯承载力不能大于原承载力的1.4倍,那粘钢加固有没有什么限制?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • swhlzl
    swhlzl 沙发
    那如果承载力大于40%,且验算抗剪满足要求,那是不是就可以了?
    2006-11-28 11:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • 潇潇夜雨
    潇潇夜雨 板凳
    按照新加固规范的要求,正截面受弯承载力的提高幅度,不应超过40%,并且应验算其受剪承载力,避免受弯承载力提高后而导致构件受剪破坏先于受弯破坏。