17层住宅楼,地下两层,平时为自行车库,地下二层人防,战时为甲类物资库。地下两层是否需设喷淋系统,急,请教各位大师。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
3.2.7 采暖、通风和空气调节系统管道和防火阀贯穿孔口的防火
封堵应符合下列规定;
1 当防火阀安装在混凝上楼板或混凝土、砌块墙体内,且防火阀与防火分隔构件之间的环形间隙不大于50mm时,应采用无机堵料防火灰泥等封堵;当防火阀安装在混凝土楼板上时,也可采用有机堵料如防火密封胶辅以矿棉等封堵;
2 当防火阀安装在混凝土楼板或混凝土、砌块墙体内,且防火阀与防火分隔构件之间的环形间隙大于50mm时,应采用矿棉板或防火板等封堵;
3 当风管为耐火风管,且风管与被贯穿物之间的环形间隙不大于50mm时,应采用有机堵料如防火泥、防火密封胶或无机
9
堵料防火灰泥等封堵;
4 当风管为耐火风管,且风管与被贯穿物之间的环形间隙大于50mm时,应采用矿棉板或防火板等封堵。