土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教配电缆的问题

请教配电缆的问题

发布于:2011-07-11 11:54:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾,我这做一个项目,三栋楼在一起,总负荷算了下有二百七十多千瓦,计算电流四百多安培。我做一个配电柜,总开关用630的,进线电缆选双拼240的电缆,考虑敷设距离为100米以内。大家看行不行?不行的话麻烦教教我怎么改?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电缆不长,如果240的粗,干活很难,用二根95的怎样?
    2011-07-11 14:34:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】500KVA发电机组 满载需要多大线径?

康明斯 C500 D5 备用500KVA发电机组发电机距配电室100米50Hz,220V/400V 供电,主要负载有UPS、空调、电子设备求 发电机满载时 到配电室的需要多大截面的线径?推荐几个电缆型号 谢谢 在线等个人求得:三相峰值电流约950A,乘功率因数0.8,约750A采用 CW1-2000/1000A 4P断路器 XLS9-1000A 4P电动转换开关 不知合适否?

回帖成功

经验值 +10