土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教大家几个问题???

请教大家几个问题???

发布于:2011-07-11 11:40:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教大家几个问题???如下图,为HXGN15环网柜,我想问一下!
1.AH1柜中的电压互感器JDZU10-10B 10/0.1KV/0.22 0.5/3P 两只,这个型号有没有人碰到过?0.5/3P是什么意思?这个互感器是不是有两个变比?
2.AH3柜中的负荷开关需不需要配综保了,为什么设计院说还要配的?
3.AH1与AH4柜中的VS1真空断路器是不是为固定式?要不要侧装?
谢谢大家,等高手解答!!!!

1.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yqjcsong
    yqjcsong 沙发
    1.图上画的是一个二次绕组,标示两个二次绕组,且电压不一样,我怀疑是标错了,220V的二次电压没什么用啊,一般都是用100V或者57V。
    2.AH3号柜装综保?证明设计是个崴货。
    3.HXGN柜装不了手车式的断路器。
    4.总容量1500kVA,进线电缆配3X95太大了。
    5.户外设备,隔离开关装在断路器的下侧也不对。
    2011-07-18 00:36:18

    回复 举报
    赞同1
  • lennie1219
    lennie1219 板凳
    1.JDZ10-10的经常用 加个U应该是外形不一样,没用过!0.5/3P是两个绕组的准确级。
    2.3号柜没有电流互感器要保护没用!
    3.HXGN15一般带VS1的都用侧装固定式的,手车式的你这估计做不起来!
    2011-07-12 15:47:12