关于低压成套柜的一些问题,希望大家多多帮忙。前提:设备很多,客户又要求所有回路都从低压配电柜中出来,配电室放置的柜子个数有限。现在我选用GCS抽屉柜, 抽屉按160mm一个模数,最多做十一层的抽屉柜。因回路数很多,又有很多7.5KW以下的电机,想把这些7.5、5.5、4KW的电机分别都放进半个模数的抽屉里,这样,一个柜子最多能出22个回路(当然现在得留有备用)。抽屉柜里配置的元器件有断路器、热继电器、接触器,看如果要将7.5kw以下的电机回路都从半个抽屉柜里引出,元器件布线配置可以达到要求吗?(即符合安装要求吗)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
yqjcsong
沙发
1.图上画的是一个二次绕组,标示两个二次绕组,且电压不一样,我怀疑是标错了,220V的二次电压没什么用啊,一般都是用100V或者57V。
2011-07-18 00:36:18
赞同1
-
lennie1219
板凳
1.JDZ10-10的经常用 加个U应该是外形不一样,没用过!0.5/3P是两个绕组的准确级。
2011-07-12 15:47:12
赞同1
加载更多2.AH3号柜装综保?证明设计是个崴货。
3.HXGN柜装不了手车式的断路器。
4.总容量1500kVA,进线电缆配3X95太大了。
5.户外设备,隔离开关装在断路器的下侧也不对。
回复 举报
2.3号柜没有电流互感器要保护没用!
3.HXGN15一般带VS1的都用侧装固定式的,手车式的你这估计做不起来!
回复 举报