土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大商场的消防如何考虑分区
我现在在做一个家具广场的毕业设计,设计消防时想考虑分区,层面积为一万多平米,用什么条件进行分区,需考虑些什么东西?大小如何定,由于手头的资料不是很多,麻烦各位同仁指点一下.

全部回答(5 )

  • samsam
    高层民用建筑设计防火规范-GB 50045-95(2005年版)
    5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2
    2006-06-13 23:28:13 来自 PC 评论 举报
  • robin108
    如果是高层,防烟分区为500平方米,若是多层防烟且设置自动喷淋灭火系统,防烟分区可为1000平方米.
    2006-05-29 09:52:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10