我现在在做一个家具广场的毕业设计,设计消防时想考虑分区,层面积为一万多平米,用什么条件进行分区,需考虑些什么东西?大小如何定,由于手头的资料不是很多,麻烦各位同仁指点一下.
发布于
2006-05-25 13:32:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
samsam
高层民用建筑设计防火规范-GB 50045-95(2005年版)
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2
2006-06-13 23:28:13
来自 PC
评论
举报
robin108
如果是高层,防烟分区为500平方米,若是多层防烟且设置自动喷淋灭火系统,防烟分区可为1000平方米.