发布于:2011-07-11 10:14:11
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
由于负责工程后续保修问题,几年来发现一个重要的问题。通常,住宅楼的厕所设计地面的上标高比厅或居室地面-20mm,但现在地面预留的地面装铺高度最小也有50mm,厕所地面的找坡层+防水层+保护层做完后,与厅或室的高度只差20mm左右,同样预留的铺装高度大约50-60mm,也就是说,厕所防水只比厅或室底20mm,厕所内的地面水到达防水层后,因其他三面的防水层上卷150高,水只有通过厕所门口向厅或居室方向流,因为地砖下是干硬性砂浆,密实度较小,水很容易倒出乱窜,造成厅或居室地面漏水影响下层居民生活。
防治的方法,地面垫层施工时,把厕所门口处做一道水泥砂浆门槛,高度是减一地砖厚度和素水泥浆的厚度,防水一直做到面砖以下。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报