土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铝合金桥架的问题

铝合金桥架的问题

发布于:2006-05-25 12:48:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问600x100的铝合金桥架其内部可利用空间多大?按设计图纸上标注的型号买桥架,货到工地后用尺一量,桥架内部可利用高度只有60mm,,其他部分都被横挡占据了,3x185高压电缆直径72mm,电缆放进去,就无法安装护罩。桥架厂家说铝合金桥架都这样,放粗电缆就的买150mm高的。各位大侠是这样吗?
600的桥架能放几根ZRC-YJV22-6/6KV电缆?6根还是7根?(并排紧挨着)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nandrew.fu
    nandrew.fu 沙发
    铝合金桥架和钢制基本都是这样,它是算外径的,塑料电缆桥架以内径计算的,如要求是600x100,全部是按内径测算的,具体可和傅南竹联系,0-13851540307
    2006-05-27 20:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • hys_nc
    hys_nc 板凳


    设计这么宽的桥架,怎么采用这么扁的巧架,奇怪?
    2006-05-25 13:05:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。