土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 计费电表后宜装设断路器的问题

计费电表后宜装设断路器的问题

发布于:2006-05-25 11:26:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
规范上说明断路器宜装在电度表后,想请教一下,相对于安装在电度表前,这样安装有什么好处?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xingyu163
    xingyu163 沙发
    个人意见,供电局一般要求电度表装于断路器前端是处于两点考虑,一是防止偷电;二是这样计量更合算(因这样连断路器本身线圈的损耗也计了)。
    2006-06-03 15:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • happyboy_1111
    happyboy_1111 板凳
    今天刚好碰到这样子的事情,一般的设计就是总进线到电表箱,通过断路器,然后接电表,电表出线接空气开关,再连到用户家中的漏电总开关,然后再用住户家里自己去分配电能了。这里指的是火线,零线没有太多要求,只需给每个电表的电压线圈一个回路,到住户家里的零线可在电表的第四脚引出也可直接从过了断路器的总的零线上引出。其实这样子最主要的就是怕人家偷电啦。如果在断路器跟电表进线这一段有开关的话要接一条没有通过电表的火线是多么容易啊。呵呵。
    2006-05-30 23:02:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选择断路器时是否就是按照计算电流来选择?

各位老师,请问选择断路器时是否就是按照计算电流来选择?那么我们计算得到的短路电流在设计中有什么用?还有就是现在有50个40W的荧光灯,其总功率和线路电流是否要分开有功和无功来计算?谢谢

回帖成功

经验值 +10